检查整改通知书
检查整改通知书范文篇一
:
经蜀山街道安全领导小组检查,安全存在以下隐患:
要求在年月日前完成整改。
萧山区蜀山街道办事处(公章)
收执人签字:签发人:
年月日
检查整改通知书范文篇二
为进一步推进安全生产的长效管理,提高公司的安全生产管理水平,减少安全生产事故,公司安全领导小组建议一厂、二厂分别配备一名专职安全监督巡查员。安全生产监督巡查员在监督检查过程中发现涉及生产、消防安全及其他安全隐患,应及时通知公司安全领导小组处理。
下面是3月4日下午3:30分对一厂、二厂安全检查中发现的问题,请在一周内彻底整改。体育公司1楼硅胶车间:①有一个配电箱前面堆放货物②男洗手间里有烟头建议:配电箱旁边严禁堆放货物,洗手间里禁止吸烟2楼注塑车间:①有一箱灭火器前面堆放货物②配电房里面堆满杂物建议:消防设施1米范围内严禁堆放货物,配电房里面尽快清理3楼防雾车间修边区的配电房和空调机房里面堆满杂物建议:尽快清理配电房和空调机房4楼总装车间男洗手间里有烟头,印刷车间东面安全门楼梯旁堆放卡板
建议:洗手间里禁止吸烟,消防疏散通道保持畅通,禁止堆放货物
塑胶公司没有发现什么安全隐患
富隆特安全办
3-5
检查整改通知书范文篇三
检查单位检查日期
公司工程部年4月26日
检查内容临时用电1.绝大部分用电设备无漏电保护器;无用电设备专用开关箱;2.部分分配电箱内开关设备配置不正确,箱内开关一闸多用问题普遍;3.一半以上配电箱无门无锁,部分配电箱箱体或开关固定板用木质材料;存在隐患4.配电箱箱面无安全标志,箱内各开关回路无用电设备名称标识;5.部分配电箱箱体无接地接零保护;6.大部分分配电箱无接地、接零汇线排;箱内配线不规范;进出线混乱、无保护措施;7.用电线路乱拉乱扯,随地拖放,没有保护措施。1.所有用电设备要设置专用开关箱:箱内配刀型开关1个、漏电保护开关1个(额定剩余动作电流30mA,动作时间≤0.1S);2.分配电箱内的开关配置要求如下:设进线开关(刀型开关或自动空气开关)1个,下设分路开关(漏电保护器)若干个;每个分路只能接一台设备专用开关箱,即一台用电设备;3.所有配电箱要上门挂锁,配电箱上杜绝使用易燃材料;4.配电箱上要有安全警示标志,箱内开关上要做用电设备标识,不用的开关回路做备用标识;整改要求5.总配电箱、分配电箱外壳基底座均要做接地保护线;6.分配电箱要安装接地、接零汇线排;接线要压接线端子,配线要整齐,进出线要保护。7.临时线路应架空或埋地敷设,条件不许可拖地敷设时时,在人车出入处要穿钢管保护。上述临时用电存在的安全隐患,要求施工队电工班、各专业施工队在5月4日前整改完毕,5月4日上午9点公司工程部进行现场安全复查,对不进行整改和整改不合格的施工队,公司将指派专员进行安装,对该施工队给予双倍扣款,并根据情况处以500~20xx元罚款。
签收人