4线的消防湿式报警阀的压力开关怎么接线?
来源:互联网转载
时间:2025-04-19 00:59:29
浏览量:
首先将所有压力开关换成双触点压力开关,然后将其中5个压力开关一个触点全部连接至水泵控制柜内(就实现了压力开关起泵功能),关于不能相互报警,压力开关我们报警只是监视作用,每个压力开关剩余触点接监视模块即可。
压力开关2根线直接到水泵控制柜(这样就算没有报警系统也实现了自动喷淋灭火系统,概念问题不能混淆) 报警对压力开关只是监视他,有没有报警?那个报警阀压力开关报警了,